cap 2018-06-28 10:37:18 | 湖北省 土建计量GTJ | 2046查看 2回答
板钢筋布置问题
如图所示,板底钢筋是双向c6@150,板面钢筋就是这些单侧或双侧850这样的负筋c8@200,单侧1000的注明了,就是c8@120。如果我按照说明中布置了板受力筋上部c8@200,下部c6@150,然后又布置了负筋,那是不是就重复布置了??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的 不应该有板面钢筋 你这图上是没有面筋的
2018-06-28 10:40:29
-
板受力筋上部c8@200、下部c6@150,布置好以后,再按图中标注的负筋进行布置。就是要重复布置的。实际施工时,负筋会和上部钢筋间隔布置。如有疑问,继续探讨。
2018-07-03 13:59:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看