• 均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接

    防侧击雷措施:为防止侧向雷击,从首层起至十九层,每三层设均压环,从二十层起每层均设均压环。均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构件、引下线连接;玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接。均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。    -------------均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。是如何理解?均压环是在圈梁内沿着建筑一周敷设的吗?  玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接——这个量怎么算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。是如何理解?均压环是在圈梁内沿着建筑一周敷设的吗?
    答:是沿建筑物外墙一圈敷设(用短钢筋跨接焊接)。
    二、玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接——这个量怎么算?
    答:预埋件需要另行计算,其它不用。 

    2018-07-02 10:10:50 

  • 是沿建筑物外一圈设(每三层设一道)。

    2018-07-01 23:21:12 

  • 均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中已把均压环更名为等电位连接环。 在建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。


    2018-07-02 07:25:12 

  • 1.均压环利用圈梁内两根直径16以上主筋通长焊接、绑扎形成。是如何理解? 利用圈梁钢筋焊接成联通回路
    2.均压环是在圈梁内沿着建筑一周敷设的吗?  是的。
    3.玻璃幕墙或外挂石材的预埋件及龙骨的上下端均应与防雷引下线焊接——这个量怎么算?  按处计算。。套接地跨接线子目

    2018-07-02 08:30:12 