29****@qq.com 2018-07-02 15:50:33 | 内蒙古自治区 土建 | 732查看 3回答
柱子问题
这样的柱子怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-07-02 15:56:01
-
你看下层高是多少,输入C8-100/200软件已经默认了柱纵筋搭接区箍筋加密,如果1.2m超过1/3层高就不需设置
2018-07-02 15:57:58
-
你好:这是需要在基础层定义框架柱,和一层定义框架柱的,在一层框架柱属性下加密范围里面输入c8@100,如果是c10@100只能在编辑钢筋时候复制箍筋,修改直径为C10,然后修改根数,锁定构件。【注意还要扣减c8@100的箍筋根数】
2018-07-02 16:09:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看