• 桥架和电缆

    屋顶层这个配电箱的进线是怎么样的呢?图上没说敷设方式。只说了桥架延强电井通长。黄白紫表示三种情况 蓝色是桥架。1.配电箱进线的位置?2.假如都不是图上的进线方式,还有其他的么?3.最后一层中的电缆井的桥架有没有通到梁下的位置还是只除了本层的楼面就没了。

    补充问题:
    配电箱是上进上出。我想问的是进线的走向、从桥架哪个位置出来得。(电缆出桥架均考虑走管明敷)紫色10层底板出来沿墙沿顶板。白色桥架中途出来沿墙。黄色沿桥架到梁下再往下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    沿桥架敷设,黄颜色线路是正确的,其它两种方法,没有依据(不能那样算)。

    2018-07-04 20:26:44 

  • 一、是上进线,每层配电箱操作高度在1.5m左右,桥架高度在楼层顶板下,常规都是这样布置的;二、同上意见;三、桥架位置和走向具体要看系统图走向再确定布置的位置和形式;

    2018-07-04 16:49:24 