寻芳陌上花如锦 2018-07-04 21:16:35 | 河北省 土建 | 1382查看 3回答
构造柱箍筋
构造柱箍筋是S型,软件怎么定义?其他箍筋里也没有这个形状
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用其他钢筋
2018-07-04 21:23:43
-
在定义的构造柱属性截面编辑下拉选择“是”,在编辑框中先布置上角筋,再布置上边筋,就可以用直线方式布置拉筋,然后将角筋点选删除。
2018-07-04 21:23:58
-
你好:软件里面没有这种形式,在其它箍筋里面选择。
2018-07-04 21:26:02
-
构造柱箍筋图纸标注采用A6@200,主体结构为三级抗震剪力墙结构,没有标注加密与非加密区;GTJ2018软件中是否应该输入:A6@100/200 是否正确
-
砖混结构的小楼,370*370的柱子,层高3.45—(-0.06)240的基础圈梁,200的梁,如何计算箍筋个数问题补充:200间距的估计,圆6的钢筋
-
构造柱高5.2m,锚入梁或板内350mm,纵筋4c12,箍筋a6-200,上下两端600mm范围箍筋加密至100,请问这个构造柱的钢筋应该怎么计算呢?请帮帮忙,谢谢!
-
设置柱子,层高3.5m,柱子箍筋A6@100/200,按一般计算方法上0.5、下0.5为加密区,应该是@100,中间@200,但是基本设置没有更改,计算构造柱时,图形中的加密区非常大,这个是为什么
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看