非非 2018-07-05 17:09:45 | 上海市 安装 | 7496查看 2回答
电缆保护管定额计算规则没搞明白。。。
有点没搞懂电缆保护管定额计算规则。定额计算规则写:电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇到下列情况,应按以下规定增加保护管长度:1、横穿道路,按路基宽度两端各加1m。(假如一根电缆穿RC100从A点连到B点横穿道路,长度为10m,按这条规则,RC100总长度是10+2=12m吗?)2、垂直敷设时管口距地面加2m。(假如一配电箱底部距离地面1.5m高,电缆穿RC100从电缆沟底沿墙向上走连配电箱,电缆沟深0.9m,那么RC100总长度是0.9+1.5+2m=4.4m吗?)万分感谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆保护管定额计算规则。(前提是:电缆不穿管埋地敷设,但在穿越水沟、马路、建筑物以及垂直出地面时,要穿钢管保护,此时的钢管被称为电缆保护管)1、横穿道路,按路基宽度两端各加1m。(假如一根电缆穿RC100从A点连到B点横穿道路,长度为10m,按这条规则,RC100总长度是10+2=12m吗?)答:对的,此处计算为12米。2、垂直敷设时管口距地面加2m。(假如一配电箱底部距离地面1.5m高,电缆穿RC100从电缆沟底沿墙向上走连配电箱,电缆沟深0.9m,那么RC100总长度是0.9+1.5+2m=4.4m吗?)答:举例错误。3、垂直敷设时管口距地面加2m。(假如:室外杆上配电箱底部距离地面3.5m高,电缆穿RC100从电缆沟底向上至配电箱,电缆沟深0.9m,那么RC100总长度是0.9+2m=2.9m吗?)答:对。电缆保护管计算为2.9米
2018-07-05 20:17:39
-
1、横穿道路,按路基宽度两端各加1m。(假如一根电缆穿RC100从A点连到B点横穿道路,长度为10m,按这条规则,RC100总长度就是10米。设计应该考虑加的长度)2、垂直敷设时管口距地面加2m。(假如一配电箱底部距离地面1.5m高,电缆穿RC100从电缆沟底沿墙向上走连配电箱,电缆沟深0.9m,那么RC100总长度是0.9+1.5=2.4m)
2018-07-05 17:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看