ch****@qq.com 2018-07-06 13:14:59 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1118查看 2回答
请教老师一个消防问题。
就是火灾报警采用集中报警系统。S线报警总线,连接烟感、声光报警器、模块箱什么的,它们之间是串联还是并联?如果是串联,在墙上的声光报警器,到下一个声光报警器,要进行上翻立管的工程量计算?如果是并联,那么总线上分支出去连接下一个感应器吗?广播BC线和手报的F线呢?是不是也是一根线串联所有?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.就是火灾报警采用集中报警系统。S线报警总线,连接烟感、声光报警器、模块箱什么的,它们之间是串联还是并联? 串联。。2.如果是串联,在墙上的声光报警器,到下一个声光报警器,要进行上翻立管的工程量计算? 是的。。一般是从就近的探测器的信号线引过来的3.如果是并联,那么总线上分支出去连接下一个感应器吗? 总线制的4.广播BC线和手报的F线呢?是不是也是一根线串联所有? 广播和电话也是总线制的
2018-07-06 13:43:37
-
它们之间是并联。
2018-07-06 13:55:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看