Joshua 2018-07-09 13:50:06 | 湖北省 土建 | 827查看 3回答
连层构造柱在首层标注了,是否也可以定义为底层底标高到屋面板定标高?
连层构造柱在首层标注了,是否也可以定义为底层底标高到屋面板定标高?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:不能这样定义,需要每层定义,否则钢筋没有按照每层计算搭接长度,工程量偏少。
2018-07-09 13:53:15
-
为了我们在后期查量的过程中能够准确地,快速的查出工程量,建议逐层进行绘制,定义
2018-07-09 14:05:27
-
对于计算混凝土工程量,这样设置底或顶标高是没有问题,如果是进行钢筋抽样的计算,就要分别在相应的层布置,这样才可以计算上下层的搭接。
2018-07-09 14:55:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看