• 板分布筋部位不同在软件中如何布置?

    请问在楼面板及室内板的分布钢筋为c6-200,屋面板及外露板的分布钢筋为c6-180时,在钢筋算量软件中,如何设置呢?分布筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件不能按照室内和室外板设置板分布钢筋,只能按照不同板厚度设置的和所有分布筋相同,建议设置所有分布筋为c6@200,屋面板以及外露板在定义板受力钢筋时候修改分布筋的规格为c6@180.

    2018-07-10 17:04:34 

  • 这种情况比较好解决,在计算设置中按照c6-200设置,将屋面板和外露的板的负筋选中,将属性中的分布筋修改为c6-180即可。注意:一定要选中构件后在属性中修改,不是在定义构件的属性中修改