• 预分支电缆

    FZ-WDZ-YJY-4*240+E120/4*120+E70,分支到每层的配电箱4*120+E70还需要单独计量吗?还是都全部按主电缆的型号计入?

    补充问题:但是河北定额中的计算规则是这样定的。是不是分支电缆就不用考虑了配电箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需分开计算,主电缆型号为:FZ-WDZ-YJY-4*240+E120,分支电缆型号为FZ-WDZ-YJY-4*120+E70

    2018-07-12 11:20:44 

  • FZ-WDZ-YJY-4*240+E120/4*120+E70,分支到每层的配电箱4*120+E70还需要单独计量吗?还是都全部按主电缆的型号计入?
    答:仅计算主电缆(4*240+E120)的长度,分支电缆(4*120+E70)不计算;
    但当分支电缆4*120+E70)每处长度超过10米时,超过部分要另行计算。

    2018-07-12 16:57:25 