小猪闹闹 2018-07-12 10:55:38 | 广西壮族自治区 安装 | 2870查看 1回答
老师,你说为何稳压泵后面要接个减压阀,减压阀后面又要接个隔膜式气压罐?
老师,你说为何稳压泵后面要接个减压阀,减压阀后面又要接个隔膜式气压罐?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、先说气压罐,由于消防管道内压力下降,稳压泵启动,一会儿就停机,一会儿又要开机,稳压泵也存在频繁启动的问题,此时就用到气压罐,如果消防管道压力只是降了一点儿,气压罐内的水会自动压入消防管道,不用稳压泵开机(避免频繁开机,损坏设备),当消防管道内压力下降大了,稳压泵才开机补水。只有火灾发生时,消防泵才开机救火。二、你说的减压阀,一般不会出现在稳压泵旁边。见截图
2018-07-12 12:39:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看