安装算量 2018-07-12 14:00:32 | 陕西省 安装 | 1619查看 4回答
关于电缆头的问题
关于陕西电气定额规定:电缆截面在6mm2以下的电力电缆敷设和电缆头制作安装执行六芯以下控制电缆的项目。可是实际现场这样小的电缆是做不了电缆头的。那我这个电缆的量还能按照电缆的计算规则计算吗?还需要计算电缆头吗?请各位前辈们赐教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
6mm2以下的电力电缆敷设,不用电缆头.
2018-07-12 14:04:38
-
我想知道这个电缆头在什么情况下会用到
2018-07-12 14:34:55
-
一般25mm2以上的电缆 才套价电缆头。
2018-07-12 14:46:30
-
控制电缆都能做电缆头,电力电缆那么大,怎么不能做电缆头,不要错误的认为,没有铜接线端子就不是电缆头。
2018-07-12 14:49:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看