186****3537 2018-07-13 08:40:54 | 江苏省 云翻样 | 834查看 2回答
老师你好,为什么我们的设置不一样呢?按照16G,绑扎搭接这个露出长度应该是多少啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:按设计图要求,或16G101说明,输入具体的的长度,例如500,800,等等具体数。不可以是0的,0长度是没有搭接的。
2018-07-13 09:06:04
-
按16G平法应该是机械连接和焊接时取500,绑扎取1.2Lae。还有就是看图纸上有没有明确长度。
2018-07-13 09:47:44