赵小渔 2018-07-13 12:05:31 | 河北省 安装 | 1144查看 3回答
关于保温问题
1、地上部分楼梯间及前室等非采暖房间内所有管道均做防冻保温,保温材料采用难燃B1级橡塑海绵,管道在作完保温后,外包防火塑料布。
2、地下二层车库敷设在吊顶内的生活给水及排水管道作防结露保温。
问题1.我看了图纸,一层到六层只有采暖立管,没有采暖横管,是否是需要防结露的范围?
2.地下车库如果没有辐射在吊顶就不用做防结露保温了吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1.我看了图纸,一层到六层只有采暖立管,没有采暖横管,是否是需要防结露的范围? 需要计算的
2.地下车库如果没有辐射在吊顶就不用做防结露保温了吧? 是的
2018-07-13 12:09:20
-
1、一层到六层只有采暖立管,没有采暖横管,也是需要防结露的范围。
2.地下车库如果没有敷设在吊顶也是需要做防结露保温的。
2018-07-13 14:41:47
-
问题1:是在需要防结露的范围。问题2:既然在吊内要做保温,哪不在吊顶内的管也要做防结露保温的,否则也会有水滴的。
2022-02-08 16:33:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看