170581991@qq.com 2018-07-13 18:30:16 | 山西省 土建 | 3170查看 2回答
打桩前进行了人工挖土探坑,查看地下有没有管道,电缆,化粪池,这个工作应该谁来做?总包还是勘察单位?
打桩前进行了人工挖土探坑,查看地下有没有管道,电缆,化粪池,这个工作应该谁来做?总包还是勘察单位?
补充问题:
现在总包要,勘察完回填土的费用!该不该给
补充问题:如果勘察单位负责勘察,勘察完之后回填土不应该由勘察单位负责吗?还需要单独给总包回填土的费用吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由勘察单位来做,这个费用由甲方支付
2018-07-13 18:40:06
-
看合同的约定由谁来做!
2018-07-13 22:03:37