梁原位标注GTJ建模
图中是一根梁中的一跨问题1:上面绿色这一段c12@100,仅仅是绿色这一段有箍筋加密吧?那建模如何去设置,打断、设置合并?合并之后他的原位标注就没有了,问题2:梁的上部左、右支座钢筋6c22 2/2是写错了吧,应该是6c22 4/2吧,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的,就要用:C8-100(2)[2000];C8-200(2)[3000]:C8-100(2)[2000],中括号中的数据就是箍筋的布置距离。2、6条钢筋分两仅有4条是错了,这些设计内容就需要咨询设计处理,其他人员无权做任何的调整。
2018-07-14 22:58:37