• 地下室底板附加筋布置

     直接看钢筋所画范围,是用自定义范围布置吧?那我自定义范围是画到①号筋承台边位置还是画进承台里像图3。还有②④号筋4C12@150看不懂,为啥有钢筋间距还给出数量?自定义范围底板答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这图表中的1、3号钢筋长度都是1500,可以用筏板负画线方式布置,用筏板底钢筋时就是要用自定义布置在相应的范围内。4号钢筋是没有看到,它是2或4号。设计有时就是会有遇到用数量又用间距进行标注,用数量有时是适合于手工计算,但用软件也只能是选择用间距方式布置宽度300的范围。

    2018-07-14 22:35:32 

  • 直接看钢筋所画范围,是用自定义范围布置吧?那我自定义范围是画到①号筋承台边位置还是画进承台里像图3。还有②④号筋4C12@150看不懂,为啥有钢筋间距还给出数量?
    答:1、附加钢筋是用自定义范围布置,自定义范围如果有标注长度则按标注长度,如果没有就按照你的图3范围布置。
          2、有钢筋间距还给出数量,一般是图纸的小错误,我这边的项目图纸也有这样的情况,有些是数量多余,有些是间距多余,像你提供的图纸来看,间距是多余的,按数量布置就可以了。

    2018-07-15 08:50:32 