小猪闹闹 2018-07-15 23:30:45 | 广西壮族自治区 安装 | 11531查看 2回答
老师,刚才您说消防栓按钮按下去后不会启动消防泵,因为新规启泵原理是.......
老师,刚才您说消防栓按钮按下去后不会启动消防泵,因为新规启泵原理是根据压力变化和流量变化启动,压力和流量是什么情况下会变? 还有个问题是我打开消火栓的水阀,首先出来的水是来自屋消防水箱还是地下室的消防水池?是不是屋顶消防水池的水用完了,消火栓的压力和流量才会有变化,才会启动消防泵?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你把自动喷水系统和消火栓系统混淆了。一、屋顶水箱里面的水,对于自动喷水系统是有用的,能喷水灭火;但对消火栓系统来讲,是无效的,压力不够,消火栓的水柱射不远,不能喷射到起火点,不能有效灭火。二:(用消火栓管道里面的水救火)消火栓管道里面的压力下降后,电接点压力计里面的线路才能合上,此时,消防值班室(消防主机)能直接启动消火栓泵;消防泵房能摁按钮启动消火栓泵;各层各处的消火栓按钮也能直接启动消火栓泵;只有消火栓泵启动后,消火栓管道内的水(是消防水池内的水),才能有效的灭火。
2018-07-16 11:19:34
-
压力是平时设定的正常压力,流量开关是安装在屋顶水箱出水管道上,当消火栓放水时,最先启动的是稳压泵,当水泵房的压力不够、屋顶 的流量开关水流量达到设定值时,水泵启动,所以也不是屋顶水箱的水完了才启动泵,当屋顶水箱的水完了,那流量开关也没有水流了。压力开关和流量开关的具体动作值是根据不同的情况设定的,当达到条件后就可以启泵了
2018-07-16 09:41:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看