136****9363 2018-07-18 16:20:14 | 重庆市 土建 | 2784查看 1回答
在识别梁的集中标注时,出现一个梁宽如200*550(-0.05)的原位标注如何在软件中修改呢
这个梁宽的原位标注,是表示整垮梁都是这个梁宽信息,还是只是这一段?如果只是这一段的话,这个距离如何确定?
补充问题:是表示这一跨的梁宽吗?还是只是端头这一段
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:原位标注,标高中修改。
2018-07-18 16:26:28
-
在提取梁的集中标注时,连带这原位标注也提取了,但是集中标注和原位标注并不是一个图层啊?
按照颜色提取,但是集中标注和原位标注颜色相同补充问题:一起提取之后,点选识别集中标注的时候识别不了原位标注,然后在点选识别原位标注的时候,只有手动输入了,不能识别了
-
点选识别原位标注时,有一跨梁中,只有一段范围中的箍筋信息是A8-100,集中标注是A8-100/200,点选的时候,提示钢筋输入格式错误,钢筋直径8@100(2非法。。怎么解决,是什么原因呢
-
如图中KL6梁净长是5.7m,集中标注中已经注明了箍筋的信息是C8@100/200(2),原位上C8@100(2)【1200】在填写到梁平法表格的箍筋信息时,会显示超出范围,如何解决呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看