123 2018-07-19 08:46:44 | 河北省 土建 | 6001查看 4回答
16G101-1P84页
我刚看了一下您发的,84页的图集我也看了,我理解的就是梁的下部钢筋搭接应选在支座L/3处,但是我不能理解是的是原位标注的下部钢筋为什么要在中间支座断开呢,然后一跨一跨的进行计算呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:当图纸没有要求选择那种做法时。84页中的几种做法都可以用。我理解的就是梁的下部钢筋搭接应选在支座L/3处?这个是不对的,下筋可以在支座附近的1/4范围内搭接
2018-07-19 08:50:00
-
原位标注的下部钢筋是单跨锚固,一跨一跨的锚固处理的。集中标注的下部通长筋需要搭接时在时在支座L/3处搭接处理的。
2018-07-19 08:51:37
-
你好:因为每一跨的受力不同,钢筋的直径不同,这是需要按照每跨锚固的,如果钢筋直径相同是可以连续通过的。
2018-07-19 08:53:53
-
答:图集的图示表达不一到位,还是要认真研读说明。说明说的也很清楚,说下部钢筋应在位于支座净跨的三分之一内连接,连接接头50%以内。所以不能机械理解为钢筋在支座处就要断开,应该理解为能通即通的原则,另外软件也应该按这个要求设置一个节点选项。
2018-07-19 08:56:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看