造价病原体 2018-07-19 15:08:34 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5772查看 2回答
附加钢筋的锚固要不要计算?
如图是筏板一部分的截图,c16-200是附加上铁,1端为筏板内部,2端为筏板边外墙。软件在计算时计算了图纸所示长度外,还默认计算了附加钢筋两端的锚固值。我认为附加钢筋不需要计算锚固值,图纸所示长度是多少就算多少就可以了。我一个同事则认为附加钢筋在1端不计锚固但在2端应计算与筏板主筋一样的长度,即大于1/2墙厚和12d取大。现在不知道哪种算法是正确的,想求助一下老师们。如果能做出解答,最好可以附上有说服力的计算依据如图集之类的最好。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附加上铁可以用筏板主筋,新建构件→将属性中钢筋锚固改为0→自定义布置感觉你这个图上附加钢筋并没有画到支座里筏板上铁抵抗跨中向上弯曲的弯矩,一般都是跨中布置,支座处需要抵抗向下的弯矩,所以筏板附加下铁一般都在支座处,其他具体的依据没有找到,我一般都是线画多长就给多长可以找设计或者工地的师傅问一下
2018-09-28 08:40:22
-
你同事的说法是对的
2019-01-04 14:19:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看