一棵开花的树 2018-07-19 17:30:46 | 河南省 安装 | 687查看 1回答
河南16等电位装置安装
等电位端子盒安装辅材里面包含BV线0.75米,用在哪里?还需要再计算和等电位端子盒连接用的接地扁钢长度吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我前两天刚回答了这个问题。1.等电位端子箱安装0.75m绝缘导线用在哪里? 这个是预留接线用的。相当于开关插座预留的接线。实际施工时,都要预留一段电线,以备后期连接器具等。2.等电位末端金属体和绝缘导辅助材料消耗量里的0.75m绝缘导线用在哪里? 这个根据定额说明和子目的工作内容分析,这应是插座的接地线与等电位盒连接的。3.是周转性材料吗? 0.75米导线是辅材。4.插座等接地线还能另行计算长度吗 不应计算了。等电位安装子目接线长度已给。等电位末端金属体子目按处计,已包含插座等接地线。5.还需要再计算和等电位端子盒连接用的接地扁钢长度吗? 这一部分定额子目不包括。需要计算。这个是等电位盒和结构钢筋连接。
2018-07-19 17:47:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看