123 2018-07-19 18:58:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 5936查看 3回答
梁的原位标注下部钢筋
28-31页并没有说在原位标注的下部钢筋在计算的时候要遇支座断开啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
下部钢筋不是通长筋在支座是断开的啊(加锚固长度)通长筋不断开
2018-07-19 19:40:23
-
下部钢筋不是通长钢筋,在支座是断开的,可以了解下平法规则
2018-07-19 20:13:20
-
下部通长筋是通长的,下部钢筋是断开的,16G-1,84页
2018-07-19 20:37:54
-
像这样的下部钢筋,是按图纸全部原位标注呢,还是在集中标志中标注6c18 2/4,下部钢筋为2c18的跨数在用原位标注一下?哪一种更接近实际情况。
-
在多跨梁原位标注中,基础梁的下部跨中钢筋只有一跨或两跨有原位标注,在软件输入时其他没有标注下部跨中钢筋的是否也按有标注的钢筋信息输入?问题补充:集中标注中有下部钢筋4B25,原位标注是11B25
-
这个梁的0跨原位标注,上部的8C28是跨中钢筋,还是右支座钢筋? 下部的5C25 是下通常筋还是下部钢筋? 这个梁是3A跨的,它是外边突出来的那部分
-
这个梁的0跨原位标注,上部的8C28是跨中钢筋,还是右支座钢筋? 下部的5C25 是下通常筋还是下部钢筋? 这个梁是3A跨的,它是外边突出来的那部分
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看