• 老师 请教您一个问题

    关于消防电气算量中  电线导管 和电缆导管的区分    我看你之前的回答  我是这么理解的   单芯线按电线导管来新建(如NH-BV-2*4.0   NH-RV-2*2.5)  
    多芯线  双绞线  就按电缆导管新建  (NH-RVS-2*2.5)   这样理解对么   新手不太懂   希望老师给详细说明下  十分感谢


    补充问题:嗯  那么新建导管的时候哪种情况  用电线导管  哪种用电缆导管   两种识别完后好像是电缆长度计算方式不一样吧  
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     NH-BV-2*4.0   NH-RV-2*2.5这是耐火铜芯电缆,不管是电线还是电缆,导管是按照相应管径计算套相应子目!



    2018-07-21 16:27:03 

  • 关于消防电气算量中  电线导管 和电缆导管的区分    我看你之前的回答  我是这么理解的   单芯线按电线导管来新建(如NH-BV-2*4.0   NH-RV-2*2.5)        对。正确。

    多芯线  双绞线  就按电缆导管新建  (NH-RVS-2*2.5)   这样理解对么   新手不太懂   希望老师给详细说明下  十分感谢    不全对,需要修改一下计算设置,把电缆的屈服长度2.5%改为0即可。
     

    补充问题:嗯  那么新建导管的时候哪种情况  用电线导管  哪种用电缆导管   两种识别完后好像是电缆长度计算方式不一样吧  。是的。计算结果是有点不一样。

    2018-07-21 22:52:20 