格桑花 2018-07-21 20:19:55 | 山东省 土建 | 688查看 2回答
该怎么算
1:人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,(截图1中)只有顶部两根12的钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置是否还要布置C10-120钢筋? 还是即使没有圆点表示,也要布置钢筋。 橘黄色线(基础内)是否还要布置C10-120钢筋?2:(1)人防口部节点,(截图2中)蓝色线位置只有顶部有(圆点)钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置是否还要布置C10-120钢筋? 还是(即使没有圆点表示,也要布置)。(2) 橘黄色四方框圈起来位置,(除了顶部3C16钢筋外),余下4个圆点钢筋,输入钢筋时,是输入4根钢筋?还是按图纸说明,未注明钢筋C10-120布置?(也就是按间距120布置,不是输入4根钢筋)。(3)黄色线(基础内)是否还要布置C10-120钢筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,(截图1中)只有顶部两根12的钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置是否还要布置C10-120钢筋?【这要看高度是否满足布置钢筋的间距要求。如果满足要增加。】 还是即使没有圆点表示,也要布置钢筋。 橘黄色线(基础内)是否还要布置C10-120钢筋?【不需要。】
2:(1)人防口部节点,(截图2中)蓝色线位置只有顶部有(圆点)钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置是否还要布置C10-120钢筋?【不需要,下部是一个暗梁构造。已经是一个完整的构造了。】 还是(即使没有圆点表示,也要布置)。【不需要。】(2) 橘黄色四方框圈起来位置,(除了顶部3C16钢筋外),余下4个圆点钢筋,输入钢筋时,是输入4根钢筋?【这要看高度是否满足C10@120的间距要求,如果满足还有增加。】还是按图纸说明,未注明钢筋C10-120布置?【是的。】(也就是按间距120布置,不是输入4根钢筋)。【是的。】(3)黄色线(基础内)是否还要布置C10-120钢筋?【不需要。】2018-07-21 20:54:32
-
1:人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,(截图1中)只有顶部两根12的钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置不需要再布置C10-120钢筋, 橘黄色线(基础内)不要布置C10-120钢筋。
2:(1)人防口部节点,(截图2中)蓝色线位置只有顶部有(圆点)钢筋,再也没有其圆点表示钢筋,那么蓝色线位置不需要布置C10-120钢筋。(2) 橘黄色四方框圈起来位置,(除了顶部3C16钢筋外),余下4个圆点钢筋,输入钢筋时,是输入4根钢筋。(3)黄色线(基础内)不需要布置C10-120钢筋。2018-07-21 20:24:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看