fdsdfghjk 2018-07-22 10:44:20 | 山东省 土建 | 738查看 2回答
老师您好,
请教您一个问题。一个消防水池,水池壁、水池底、水池顶都是JS防水层,都要求1.5厚,但是我看定额内是“平面聚合物水泥复合涂料三遍”这个三遍,和1.5厚之间应该怎么弄
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看一下一边是多少厚度呢?
2018-07-22 10:48:28
-
平面聚合物水泥复合涂料三遍”6-2-84厚度是按照1mm编制的,1.5mm厚再套用一次6-2-86即可,6-2-86一次是按照0.5mm编制的。
2018-07-22 15:10:00