田头青年 2018-07-22 18:43:26 | 北京市 土建计量GTJ | 4043查看 3回答
这个原位标注后面的3/4 钢筋是怎么排的
这个原位标注后面的3/4 钢筋是怎么排的 看的有点蒙圈了 集中标注没有看到 请解释下后面的3/4
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是两排布置,上排4根/下排3根上排是2C22+2C25/下排是3C25
2018-07-22 18:44:32
-
这是两排筋布置,上排有4根/下排有3根,上排是2C22+2C25/下排是3C25
2018-07-22 19:12:23
-
应该是集中标注为2c22上部通长筋,所以支座筋为另加5c25钢筋,支座筋的角筋为通长筋,中间为2c25,这样就是上部4根钢筋了,第二排就是3c 25钢筋
2018-07-22 19:20:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看