• 老师,280度防火阀和70度防火阀用法有什么不同,什么时候用70度,什么时候用280度?

    老师,280度防火阀和70度防火阀用法有什么不同,什么时候用70度,什么时候用280度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、在排烟系统风管中,70℃防火阀:平时阀门关着,温度达到70℃时,防火阀打开,防火排烟风机启动;
    280℃防火阀:平时阀门关着,温度达到70℃时,防火阀打开,防火排烟风机启动,排除烟雾有害气体;当温度达到280℃时,防火阀关闭,排烟风机停止,防止火灾蔓延至其他楼层(或其它区域);
    不怕蔓延的位置用70℃防火阀,怕蔓延的位置用280℃防火阀。
    二、在送风系统风管中,70℃防火阀:平时阀门开着,不起作用;当温度达到70℃时,防火阀关闭,


    2018-07-22 21:52:21 

  • 防火阀用于建筑物内的中央空调风道系统中。

          当它安装在通风、空调系统的送、回风管路上。一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,起到隔断防火分区间的风道,防止火焰漫延。

         在排烟风管中,其需要有一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用,则需要用280度的防火阀。它与70度的防火阀只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。


    2018-07-22 21:49:18 

  • 70°的防火阀主要是用在送风系统,常开,温度达到70°及以上,触点会被熔断,关闭
    280°的防火阀主要用在排烟系统,常开,温度达到280°及以上,触点会被熔断,关闭;或者常闭,联动时给信号后会被打开,排烟,温度达到280°及以上,触点会被熔断,关闭。

    2018-07-22 22:49:37 