海纳百川 2018-07-23 15:35:12 | 湖北省 安装算量GQI | 1270查看 2回答
消防泵房进线
请教 ,进消防泵房设计两路电,但进XFB-D2-1配电箱电缆这样标注WDZN-YJE-2(4x120+1x70)-CT/2SC100-FC/WC,是每一路电源两根电缆?如是是这样,软件如何处理(是在倍数里填2吗)?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个是双路供电(主电与备用电) 每一路是2根4*120+1*70的电缆 每根电缆穿1根SC100的钢管软件内按乘以倍数就可以 填2
2018-07-23 15:41:44
-
是双路供电(主回路与备用海里); 每一回路由2根4*120+1*70的电缆 组成,出桥架后, 每根电缆穿1根SC100的钢管;软件内按乘以倍数2就可以了。
2018-07-23 20:26:52