格桑花 2018-07-24 16:37:12 | 山东省 土建 | 604查看 1回答
能用?
1:图纸说明里,未注明的构造筋间距C14-150,这张人防截图,洞口下部门槛节点,蓝颜色圈起来垂直筋和绿颜色圆点水平筋,图纸未注明钢筋直径及大小,是否只能按图纸说明C14-150布置? 还是不能用C14-150布置?(这样的节点太多了)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:图纸说明里,未注明的构造筋间距C14-150,这张人防截图,洞口下部门槛节点,蓝颜色圈起来垂直筋和绿颜色圆点水平筋,图纸未注明钢筋直径及大小,是否只能按图纸说明C14-150布置? 【端部钢筋才3C12,下面应该不是C14的钢筋,应该小才对。】 还是不能用C14-150布置?【不能用。与设计沟通。】(这样的节点太多了)【这种图需要设计全面交底和答疑。】
2018-07-24 16:58:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看