ZQ先生 2018-07-25 08:37:39 | 江苏省 土建 | 1991查看 2回答
女儿墙压顶有钢筋,所以压顶设置为圈梁,但是构造柱的植筋数量是正常的2倍,正常4根,计算8根,如何修改
补充问题:插筋改为纵筋锚固,计算是一样的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这一层的构造柱选择上后,在属性里选择纵筋锚固,不选择植筋的做法。因为是女儿墙里的构造柱下边也不用植筋的
2018-07-25 08:41:56
-
你好:在构造柱的属性中将插筋构造更改为“纵筋锚固”,注意点构造柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,确定,再计算。
2018-07-25 08:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看