• 千赢官网首页登录入口BIM市政算量软件 排水检查井高程问题

    最小管底标高为啥不是按照后面的两个数取?检查井
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我也遇到过同样问题,但是没人回答哦!

    2018-11-01 22:38:37 

  • 首先需要知道井深是如何计算的,井深=设计标高-最小管外底标高。如图:

    管底

    当井深不正确的时候需要检查下与检查井相连的管道标高是否正确,识别完排水纵断面图发现井深特别高可以通过修改与井相连的支管底标高,因为软件中井深是由自身的设计标高和与井相连的最小管底标高共同决定的,当出现井深特别深的情况时,一般都是由于该井上有连接支管,而支管标高还是软件默认的-2.3标高,所以需要通过修改支管标高调整井深,软件中可以利用【标高反推】功能。

    一般情况下由于设计不会直接给出支管的标高,所以在软件中识别完纵断面后,支管的标高还是软甲的默认值-2.3,就会显示如下图所示情况,在软件中可以利用【标高反推】功能调整支管、支井标高,从而修改井深。如图:


    2020-02-19 18:50:11 

  • 这个明显不对,正常情况下连通的相邻两井深度不会出现你这种奇点。看看是不是有Y4的支管线路的中的标高有问题,支管井处的Y4标高不对,也会影响到主线,因为同为Y4(也可能是Y4-1/Y4-2等支管井标高不对),所以这个反倒是检查模型最好的提示。

    2022-08-18 10:34:55 

  • 你这个井连的有其他的管  看下另一个连接的地方这个井的标高 要全都改成统一标高


    2023-07-28 11:45:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!