周LM 2018-07-28 10:40:05 | 广东省 土建 | 3068查看 2回答
关于软件自动生成砌体加筋的问题
老师你好!根据图纸结构设计总说明中“填充墙应没钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500设2A6钢筋,拉筋埋入墙内的长度,搞震设防烈火度6度时钢筋锚入砌体的长度为1000且不小于墙长的1/5,7度时宜全长贯通,8、9度时应全长贯通”,该工程在砌体墙中已设置通长筋,请问:(1)是否需要再植筋,(2)若需植筋,采用自动生成砌体加筋时,植筋是只选择框架柱,还是要包括构造柱一起设置,(3)植筋时长度应该如何考虑,图纸无明确说明及大样,有个疑问就是砌体已算通长筋,再算植筋,是否重复算了?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:已布置通长,其它的不应再计算了。
2018-07-28 10:53:34
-
要考虑植筋,因为砌体墙设置通长筋与植筋要连成一体
2018-07-28 11:55:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看