石缝中成长的扁西瓜 2018-07-29 09:50:20 | 重庆市 土建 | 2620查看 1回答
请问图中GBZ17是暗柱还是端柱?
图中与GBZ17相连的剪力墙厚度为200,GBZ17下肢为250厚,请问这种GBZ17是暗柱还是端柱?如果GBZ17的下肢厚度改为同剪力墙厚度200,那么此时的GBZ17又是暗柱还是端柱呢?请提供相关依据,有说服力。不要仅仅是个人观点,谢谢!
补充问题:您好,很感谢老师刚才回答我的提问,我有一个疑问,如果这个GBZ17按照暗柱来定义,一般来说为了后期装修,剪力墙是要在暗柱范围布置完整的,但是这个剪力墙厚度为200,GBZ17的下肢为250厚,这个250厚的墙肢又如何用剪力墙布满呢?(剪力墙厚度小于墙肢厚度),谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样应该是暗柱的
2018-07-29 09:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看