皮皮 2018-07-29 16:14:13 | 广东省 安装 | 680查看 2回答
防雷
问题1 : 广东定额里说,“接地母线,按设计图示尺寸以m计算。接地母线,避雷线敷设,其长度另加3.9%。 ” 这里的避雷线指什么,是指避雷网线吗,包括均压环吗?问题2: 图示的中的4和5分别是什么,分别套取广东什么定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;这里的壁雷线是指屋面接闪器及其引下线。4可以计算接地母线,并可套用构造柱与图梁连接(处)定额,5一般不计算,通常用电设备包含接地的。
2018-07-29 16:22:44
-
问题1 : 广东定额里说,“接地母线,按设计图示尺寸以m计算。接地母线,避雷线敷设,其长度另加3.9%。 ” 这里的避雷线指什么,是指避雷网线吗,包括均压环吗? 这里的避雷线是指屋面上的避雷网圆12的镀锌圆钢或者明装的引下线等。均压环一般是利用圈梁钢筋,不包括。若是均压环单独铺设扁钢等,则包括。
问题2: 图示的中的4和5分别是什么,分别套取广东什么定额? 4是预留的单独接地极,不用计算,只是当防雷接地验收时,测量电阻不合格时,需要补独立接地极,才会用它。 5.是楼四角预留的测电阻用的,一般河南地区套断接卡子子目,你看看你们当地的定额吧。应该有类似的子目、2018-07-30 08:28:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看