tianhua1314 2018-07-30 17:33:21 | 河南省 土建 | 656查看 4回答
板钢筋
第四条中说的未注明楼板面筋均为C8-200?1、是不是代表板的钢筋是双层双向钢筋?还是这里所说的面筋只是负筋?2、板的配筋是按照双层双向布置吗?低筋是c6@140双向,面筋:c8@200双向?
3、还是这里说的面筋只是负筋和跨版受力筋的钢筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-07-30 17:33:49
-
第四条中说的未注明楼板面筋均为C8-200?1、是不是代表板的钢筋是双层双向钢筋?还是这里所说的面筋只是负筋?——:不一定是双层双向的,看您设计布筋吧,这里是说画出钢筋,没有给出钢筋信息的,板面筋包括面筋和支座负筋的,2、板的配筋是按照双层双向布置吗?低筋是c6@140双向,面筋:c8@200双向?——:不是,参照第一条
3、还是这里说的面筋只是负筋和跨版受力筋的钢筋?——:板顶钢筋包括板面筋,负筋,跨板受力筋(=负筋+面筋)
2018-07-30 17:37:04
-
1、未注明的钢筋是指图纸有画出来,但是没有给钢筋信息的;2、按设计要求,没说明的不用双层双向;3、这里说的面筋包括负筋,面筋,跨板面筋。
2018-07-31 14:32:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看