小布丁 2018-07-30 20:04:59 | 内蒙古自治区 土建 | 11252查看 3回答
剪力墙水平筋充当暗柱箍筋时,如何布置暗柱箍筋
如图所示,是否可以理解为墙体水平筋所示的位置不需要再布置暗柱箍筋,因为墙体水平筋伸入暗柱在节点中有相应设置,所以画暗柱的时候只需要布置其他位置的箍筋即可?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是的,剪力墙水平钢筋,代替了这一方向的箍筋了,就布置拉筋和其它位置的箍筋就可以了。
2018-07-30 20:27:00
-
你好:见附图
2018-07-30 20:35:07
-
画暗柱的时候只需要布置其他位置的箍筋就可以了,但是按图布置墙体水平筋后需对水平筋的长度进行修改。软件默认按16G101-1P71"端部有L形暗柱时剪力墙水平分布钢筋端部做法“布置,即水平分布筋紧贴角筋内侧弯折,但图示的墙体水平筋应按16G101-1P77的构造计算,即应增加U形筋的搭接长度
2018-07-31 09:23:01