nan 2018-07-31 15:27:27 | 海南省 安装 | 8837查看 5回答
卫生间的给水管穿卫生间墙和楼板,需要加钢套管吗
卫生间的给水管穿卫生间墙和楼板,需要加钢套管吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范有要求,但是实际不做,即便必须用套管,一般选用PVC塑料套管,不用钢套管
2018-07-31 17:10:02
-
要加
2018-07-31 15:28:26
-
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。但是由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中4.1.13 规定管道穿越楼层处的施工应符合:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。总结来说,套管的作用主要是防渗漏、防伸缩变形的功能,而现在施工规范规定每4m加装一伸缩节(通常每层一个),这样伸缩变形的问题也就不存在了,剩下只需要能够把渗漏问题解决了,也就可以不用套管了。
2018-07-31 15:32:37
-
管道穿楼板及墙是都需要加套管!!
2018-07-31 15:55:53
-
规范要求是要做的,但实际施工时可能不做,因此结算时必须按实结算。
2018-07-31 16:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看