无解不疯魔 2018-08-01 15:44:05 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1618查看 3回答
板支座负筋
图中屋面负筋未拉通出设置c6-200的温度筋与原支座钢筋搭接是什么意思?我理解的:板没有布置负筋是不是就用c6-200温度筋布置在板上。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是的 因为没有面筋 中间部位就形成了薄弱区 要用温度筋与负筋搭接形成整体 跟负筋一起起到面筋的作用
2018-08-01 15:48:05
-
没有面筋处 增加温度筋
2018-08-01 15:45:25
-
支座负筋,是沿着梁设置的一圈钢筋,那么中间部分就会断开,采用C6-200将支座筋连接起来
2018-08-01 15:52:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看