已采纳1.电气中计算立管的时候,有人是不管水平是几根管,一个灯具或者开关插座处都只计算一根立管,他们说顶板处设置一个接线盒,只需要一根立管。 一般结算时,房地产公司的都是这样结算的。2.但是又有人说现在的规范不允许在顶板设置接线盒了,灯具处有几根水平管就有几根立管,请问施工现场到底是怎么做的呢? 首先前半句说规范不允许设置接线盒了,这是不对的,没有哪本规范说接线处不允许设接线盒。只是分支处接线设接线盒这种是老的做法了,因为设接线盒,后期装修不好处理,高档一点的小区甲方都不允许设接线盒。至于几根立管根据图纸分析,管内不允许接线。施工现场两种做法都存在的。这个你可以完工后现场查看。3.总结:这个问题是安装工程一直存在争议的问题。但是,大部分房地产公司,不管你是否留接线盒,都是只算一根立管的,也不给多算接线盒。实际施工时,不会按规范的横平竖直的,因为是暗配,好多走的是斜线,即使结算时都按单立管,施工单位也是合得来的。4.建议,预算时按多立管计算。结算时,结合现场,根据自己所处的角度斟酌。