初学者 2018-08-03 09:39:39 | 浙江省 安装 | 4527查看 1回答
MR/SC配线
WDZA-BYJ-3*2.5 MR/SC20 CE 照明, 怎么计算?这条线路是全穿钢管,还是全穿线槽,还是一部分穿钢管一部分穿线槽?(如果是一部分穿钢管一部分穿线槽,那是哪部分穿钢管,哪部分穿线槽呢???)我一直想不通,求解!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WDZA-BYJ-3*2.5 MR/SC20 CE 照明, ,这条线路不是全穿钢管,也有线槽,是一部分穿钢管一部分穿线槽,具体要看平面图,
CE 沿天棚面或顶棚面敷设,一般墙上是钢管暗敷设,吊顶里面可以是线槽。
2018-08-03 09:43:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看