抗震加固一些零碎的工程量,怎么计算?
1、开板洞。钢筋混凝土板凿开500mm*500mm的板洞,钢筋剪断。后期又补上,原钢筋剩余端头调直,中间对焊同级别同型号钢筋,对焊点两侧再按10D搭接焊接两根同级别同型号钢筋。2、新增钢梁。因为是加固,没有使用其他起重设备的条件。钢梁全是截断成两米左右用人工从电梯运上楼,再用加强钢板进行焊恢复接。以上工程两都很小,施工工艺复杂,施工程序复杂,如果正常套价的话根本算不回成本。请教一下各位前辈,这样的情况应该怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是湖北的,认为:楼板开洞、楼内钢梁加固……等,定额内有楼板开洞及钢梁安装相应子目,按实际工作量套相应定额子目即可。至于工作量小、施工难度各异,那需要根据甲方批准的施工组织设计的施工方案计算。实际操作中,往往忽略了施工方案的编制,所以造成计价无依据之难。至于工作量小,施工方吃点小亏就自认了。至于签证方式结算,也是解决问题的一个办法,但我认为有定额依据的,应以定额依据为准,必竟定额是我们造价人尊从的规则,那怕定额编制存在不合理的因素。
2018-08-04 07:31:29
-
建议根据实际消耗的工料机,现场签证或走市场价