格桑花 2018-08-04 19:47:01 | 山东省 土建 | 551查看 2回答
处理?
1:人防门框墙,洞口两侧墙体是L型的,软件没法处理, 用暗柱画, 可是要求拉筋是梅花型的,暗柱该怎么办?2:截图里,蓝色 红色 黄色圈起来位置的垂直筋是搭接,这时圈起来位置的水平筋是否在搭接区加密?(水平筋形状和截图一样)。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防门框墙,洞口两侧墙体是L型的,软件没法处理, 用暗柱画, 可是要求拉筋是梅花型的,暗柱该怎么办?
答:暗柱内不用梅花布置拉筋。2:截图里,蓝色 红色 黄色圈起来位置的垂直筋是搭接,这时圈起来位置的水平筋是否在搭接区加密?(水平筋形状和截图一样)。答:蓝和黄是柱,如果搭接,箍筋要加密。红色的悬臂板水平钢筋,在搭接区不加密。2018-08-04 21:41:04
-
1:人防门框墙,洞口两侧墙体是L型的,软件没法处理, 用暗柱画, 可是要求拉筋是梅花型的,暗柱该怎么办?【不用考虑拉筋的梅花布置,暗柱截面太小,梅花布置和平行布置工程量不会有差的,如果你感觉会少计算,可以把拉筋的间距设置小一点处理】
2:截图里,蓝色 红色 黄色圈起来位置的垂直筋是搭接,这时圈起来位置的水平筋是否在搭接区加密?(水平筋形状和截图一样)。【不是箍筋,不用加密的】2018-08-04 19:51:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看