New 2018-08-05 20:17:09 | 江苏省 安装 | 9343查看 4回答
避雷引下线怎么算
如果是利用4根16号钢筋作引下线,2根通常焊接 是算两根还是四根 利用钢柱又该怎么计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是利用4根16号钢筋作引下线,2根通常焊接 是算两根, 利用钢柱计算焊接部位数量。
2018-08-05 20:48:33
-
定额编制是按2根考虑,此处计量长度*2.
2018-08-05 22:16:20
-
答:定额编制是按2根考虑,此处计量长度×2(4根算2根);工程量=此处钢柱的垂直高度;
2018-08-06 07:01:21
-
利用4根16号钢筋作引下线,定额是2根通常焊接 如果是四根工程量可以乘2.利用钢柱可以按跨接线计算处
2018-08-06 08:29:08