小猪闹闹 2018-08-05 21:26:36 | 广西壮族自治区 安装 | 2362查看 4回答
老师,下图设置桥架内接地干线目的是什么,从桥架内出来之后两头怎么个接法?
老师,下图设置桥架内接地干线目的是什么,从桥架内出来之后两头怎么个接法?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置桥架内接地干线目的是防止漏电保护,从桥架内出来之后接入建筑物接地极上面。
接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
2018-08-05 21:52:53
-
是漏电保护。
2018-08-05 22:04:38
-
接地干线目的,是防止线缆漏电,和金属物在雷电天气产生的高压感应静电,起保护作用。当然不纯粹是防止漏电,弱电只有24V电压,弱电金属桥架也要做接地母线。
2018-08-05 22:39:13
-
桥架接地干线最后与系统接地母线相接
2018-08-06 08:19:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看