老板来一碗蘑菇 2018-08-07 17:00:09 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2994查看 2回答
基础短柱箍筋太多,上层是钢结构
上部是钢柱,基础就1.2高的短柱。汇总后短柱箍筋有30道,是不是把原计算规则伸入上层部分的箍筋也一并计算进去了?这种情况,仅仅基础有柱子,这箍筋计算数量怎么设置
补充问题:GTJ2018土建钢筋合一软件中。KZ1我图纸要求的配筋;KZ2我新建出来默认的柱子,仅仅改了箍筋信息,方便测试箍筋数。结果KZ1多了很多,,短柱已经是纵筋锚固的设置了,用柱墩的话,不太方便。基础层1米,短柱下独基0.3厚,最后我用固定输入7C8,能解决箍筋数量问题,但,到底软件计算有没有问题。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用柱墩定义看看吧。
2018-08-07 17:03:06
-
你好:首先在基础层定义框架柱,属性中将插筋构造更改为“纵筋锚固”。
2018-08-07 17:07:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看