• 基础短柱箍筋太多,上层是钢结构

    上部是钢柱,基础就1.2高的短柱。汇总后短柱箍筋有30道,是不是把原计算规则伸入上层部分的箍筋也一并计算进去了?这种情况,仅仅基础有柱子,这箍筋计算数量怎么设置

    补充问题:GTJ2018土建钢筋合一软件中。KZ1我图纸要求的配筋;KZ2我新建出来默认的柱子,仅仅改了箍筋信息,方便测试箍筋数。结果KZ1多了很多,,短柱已经是纵筋锚固的设置了,用柱墩的话,不太方便。基础层1米,短柱下独基0.3厚,最后我用固定输入7C8,能解决箍筋数量问题,但,到底软件计算有没有问题。

    柱墩独基
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用柱墩定义看看吧。

    2018-08-07 17:03:06 

  • 你好:首先在基础层定义框架柱,属性中将插筋构造更改为“纵筋锚固”。