123小蒙蒙 2018-08-09 21:00:19 | 广西壮族自治区 土建 | 493查看 2回答
我用自动布置构造柱生成这样,感觉怪怪的 帮忙看一下对不对(右下角门上来的那个构造柱)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳右下角门上来的那个构造柱,是因为墙没画到垂直相交墙的中心,软件判定布置的是端柱了
2018-08-09 21:20:51
-
构造柱的智能布置,也不是很合适的,最好是自行根据设计要求逐一的布置,否则遇到不合适还要删除或调整。
2018-08-09 21:03:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看