江海之娇 2018-08-10 15:01:27 | 江苏省 土建 | 2366查看 2回答
关于工程钢筋结算时梁双排水平主筋间垫铁工程量的计取问题
老师你好,本人在同钢筋审计人员核对钢筋时,审计人员对框架结构主梁中上、下部双排钢筋间的垫铁不给予计取,认为施工单位可能是没有使用,要求拿出现场相应的证据,请问如何处理?在正常情况下结算时此垫铁该如何计算?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这纯碎是无稽之谈。怎么能用可能来审计呢?让审计人拿出现场真正没有使用的证据来就不用计算了。再者,问问设计人,没有使用,两排钢筋之间怎么隔开呢!
2018-08-10 15:07:20
-
无施工经验,不了解施工规范的要求,清单规范中注明可以计算双排筋的垫铁。
2018-08-10 15:24:50