• 干包式电缆头问题

    1KV以内的电缆,图纸未特别注明采用热缩式电缆头,是不是都是按干包式电缆头考虑,干包式电缆头施工工艺和热缩式不一样,是否考虑电缆头预留长度,热缩式电缆头预留是因为敷设电缆的时候放有电缆头制作的长度,干包式就是用铜鼻子压接到配电柜上,不占用电缆长度,配电箱已经预留半周长了,是否不用再考虑电缆头预留?求大神给予答复,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般大规格的还是需要安按热缩式考虑的。小规格16平方以下的可以安干包考虑。
    半周长和电缆头预留是必须都要考虑的,电缆头的1.5米是配电箱柜后期检修预留的,所以需要考虑,也就是备用
    预留长度

    2018-08-10 16:43:50 

  • 一、电缆头预留量1.5米,不是因为热缩或干包,而是因为配电柜内相线断路器与下面零线、接地线的距离来决定的最后考虑为预留1.5米。
    二、半周长是检修预留量,电缆头1.5米是剖开后,要能上接断路器,下接零线铜排、接地铜排。所以,两种预留量,一个也不能少。


    配电柜

    2018-08-11 07:44:25 