  • 矿物电缆3*25+2*16套定额需要*1.3吗,  按定额说明五芯是要乘以1.3的
    还有WDZNA-YJY-6*70+1*35要乘多少    
    河南定额的说明,仅供参考
    五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。

    2018-08-12 16:27:35 

  • 一、矿物电缆3*25+2*16套定额需要*1.3吗,
    答:如果有的话,需要乘以系数1.3
    二、还有WDZNA-YJY-6*70+1*35要乘多少 ?
    答:乘以系数1.9

    2018-08-13 07:52:09 